双法兰液位计出现超量程是什么原因
发表于 2012-7-11 22:06:09 | 显示全部楼层
解决方法:变送器的量程没有调整好,双法兰变送器和普通的差压变送器调整方法一样。但是要注意,变送器的量程调整不能超过变送器最大设计量程,短期内使用可以为最大量程的120%,(例如:变送器的最大设计量程为0~64KPa,那就是在这个范围内可以任意调整,短期内可以达到0~70KPa),同时注意双法兰毛细管的长度,要合理(即根据安装位置,够用就好,越长传递时间越大、仪表滞后越大)。
发表于 2012-7-11 23:24:19 | 显示全部楼层
1、检查膜片
2、检查负压管线有么有堵塞
发表于 2012-7-12 00:42:29 | 显示全部楼层
1)仪表的量程设置有问题。
2)如果不是设置的问题,那就需要计算一下实际的量程范围,看仪表的选型是否能满足要求。
发表于 2012-7-12 02:00:39 | 显示全部楼层
如果量称没有问题,可能是毛细血管堵了,
发表于 2012-7-12 03:18:49 | 显示全部楼层
超量程要看是在什么阶段,比如试车阶段,由于介质密度比原来设计的大了,就可能出现超量程现象
发表于 2012-7-12 04:36:59 | 显示全部楼层
检查量程设置是否满足要求。测量介质的实际比重和仪表设定的比重是否相同,如果两者的比重相差太多也可出现超量程的现象。
发表于 2012-7-12 05:55:09 | 显示全部楼层
仪表的量程设置有问题。
毛细管堵了
膜片有问题
发表于 2012-7-12 07:13:19 | 显示全部楼层
是不是忘记做负迁移了,或是给毛细管做拌热了。
发表于 2012-7-12 08:31:30 | 显示全部楼层
问得太笼统,无法回答