工控之家

 找回密码
加入工控之家

现场仪表故障分析(每周一题)第六期题目!(公布答案)

[复制链接]
发表于 2012-7-12 03:16:46 | 显示全部楼层
1# 一丁
重油导压管堵住,导致不能到达触发联锁的压力,所以备用泵不开启。
PSA可能输入输出故障
发表于 2012-7-12 05:14:02 | 显示全部楼层
查SIS系统soe,
看1、压力低信号没进系统
2、压力低信号进系统,输出信号也已发出
然后再进行分析
发表于 2012-7-12 07:11:17 | 显示全部楼层
采用分断法,1、检查仪表连锁输出信号是否正常,区分是电气还是仪表的原因 2、仪表方面查压力检测装置是否正确、DCS输入输出回路是否正常、继电器动作是否正常 3、电气方面查供电回路、控制回路等
发表于 2012-7-12 09:08:32 | 显示全部楼层
重油总管压力下降,说明检测环节没有问题,联锁能够实现说明联锁也没有问题,所以应该着重检查继电器输出