气动切断阀要求故障保持,阀门选用了双气缸的。那电磁阀是用单电控还是双电控呢?
发表于 2012-7-11 03:49:10 | 显示全部楼层
那当然要选用双电控的了
发表于 2012-7-11 07:43:40 | 显示全部楼层
既然是双缸肯定要用双电控的才行。愿意一起听高人讲解。
发表于 2012-7-11 11:38:10 | 显示全部楼层
比如进料阀XV128A 两端都有一个电磁阀,中间是一个进料槽。与单电控的区别是,单电控只有一个电磁头,得电后,电磁阀换向,失电后,电磁阀由于弹簧的作用复位,双电控2位电磁阀有2个电磁头,只能其中一个得电,得电后,电磁阀换向,失电后,电磁阀保持位置,必须另一边的电磁头得电,电磁阀才回复原位。
发表于 2012-7-11 15:32:40 | 显示全部楼层
要选用双电控啊,看好单、双的区别就可以了
发表于 2012-7-11 19:27:10 | 显示全部楼层
用单控电磁阀时,因为是双作用气缸,停风时阀门不动。但停电不停风时,阀门处于失电状态。
如果用双控电磁阀,无论停电还是停风,阀门都不动。