热电偶的电阻怎么测量

[复制链接]
发表于 2012-7-11 18:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问热偶的绝缘电阻是怎么测量的,你们是怎么在现场判定热偶好坏的?
发表于 2012-7-11 19:26:32 | 显示全部楼层
热偶好坏,测量毫伏值。
发表于 2012-7-11 20:44:42 | 显示全部楼层
首先将万用表打到通断档测量一下偶丝有没有断,如果没断测量下毫伏值对比下温度值对不对!如果不是铠装的还要把芯抽出来看看套管有没有问题!
发表于 2012-7-11 22:02:52 | 显示全部楼层
用仿真仪试下就好,
发表于 2012-7-11 23:21:02 | 显示全部楼层
我公司对新进热偶的绝缘电阻的测量方法是用250V兆欧表测大于2兆欧即合格。使用后的要大于1兆欧。否则要换瓷珠。
发表于 2012-7-12 00:39:12 | 显示全部楼层
1.在现场先将热偶与中控室的补偿导线脱开后,用万用表测热偶电阻值,分别测热偶对地绝缘电阻;
2.前面二者都好的情况下测毫伏,对照温度表查温度;千万注意补偿导线不能接错,否则会造成温度不准;
发表于 2012-7-12 01:57:22 | 显示全部楼层
侧热电偶的好坏先测毫伏值再与对照表作比对看看准确不,如果测不到就再测测电阻,如果无穷大那说明已经断路
发表于 2012-7-12 03:15:32 | 显示全部楼层
不知道测热电偶的阻值干什么,研究性质的测量只有使用电桥。一般维护维修是不用测热电偶的电阻值的
发表于 2012-7-12 04:33:42 | 显示全部楼层
测毫伏值热电偶一般,电阻是测阻值
发表于 2012-7-12 05:51:52 | 显示全部楼层
1.用电阻档测量,两线间(新偶约为0,旧偶有几欧的电阻)
2.在测试两线间的绝缘及两线支外壳的绝缘
3.先用毫伏测量电压并查对照表是否正确
4.热偶加热进行电压测量并查对照表