温度计什么情况下要加保护套管?

[复制链接]
发表于 2012-7-11 20:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度计(双金属、热电阻等)什么情况下要加保护套管?一般的没有腐蚀的介质比如重油可以不加套管吗?还有温度计的保护管和保护套管是指同一个意思吗?
发表于 2012-7-11 22:02:33 | 显示全部楼层
我们这儿的双金属温度计和热电阻等都加了保护套管。
一来可以保护温度设备,二来方便双金属温度计和热电阻取出来检查或更换。
试想一下,如果没有保护套管的话,当温度计坏了,你不把所在位置的介质排放干净,就没法更换;有时可能需要停车才能更换。
发表于 2012-7-11 23:20:43 | 显示全部楼层
一般有腐蚀性介质、压力比较高的设备等安装温度计设置保护套管。
发表于 2012-7-12 00:38:53 | 显示全部楼层
保护套管作用一是防止腐蚀性 二是便于更换温度计(由于压力原因一些套管都焊接在设备上了 处于安全考虑)
发表于 2012-7-12 01:57:04 | 显示全部楼层
保护管与保护套管是一样的,仅叫法不同。连续运转的系统上,温度计一定要加的,主要是防止坏了后,便于更换,另外防止介质腐蚀温度计。
发表于 2012-7-12 03:15:14 | 显示全部楼层
防止污染 和更换方便
发表于 2012-7-12 04:33:24 | 显示全部楼层
所有的都要求加,具体原因楼上的已经讲的很清楚啦
发表于 2012-7-12 05:51:34 | 显示全部楼层
振动大的管线上最好加上啊。不过目前买热阻芯的少了,基本都是铠装了,然后陪上保护套管。
另外高温的也要加。
发表于 2012-7-12 07:09:44 | 显示全部楼层
现在温度计一般都加保护套管,一般都是让仪表成套
发表于 2012-7-12 08:27:54 | 显示全部楼层
怎么解决加了保护套管后测量温度与实际不符的问题呢,在套管内加导热油还是加镁粉?