最近,买了一个温度控制器来控温,可就是不知道如何连接热电偶,请大家多多帮助,先谢谢大家!
发表于 2012-7-11 12:15:24 | 显示全部楼层
怎么连倒是没用过,请高手回答吧,我想说的是PT100因该是热电阻吧{:3_53:}
发表于 2012-7-11 16:48:59 | 显示全部楼层
按说明书接线啊,什么型号的温度控制器!
发表于 2012-7-11 21:22:34 | 显示全部楼层
首先市场上买不到这种叫PT100的热电偶,也不可能有能够接收PT100热电偶的控制器。

如果是PT100热电阻,可以参考以下内容。
控制器可以直接连接PT100热电阻的情况下,按说明书中的接线说明,直接采用三线或四线方式接入PT100热电阻即可。若控制器不能直接接收热阻信号,则需要加装置温度变送器,由温度变送器输出电流信号给控制器;这种方式分两种情况,一种是控制器带回路供电,就可以直接使用二线制的温度变送器,如果控制器不带回路供电,则还要考虑用配电器给温度变送器供电才行。
发表于 2012-7-12 01:56:10 | 显示全部楼层
建议使用对应分度号的温度变送器,也可以直接选用现场使用的一体化温度变送器,但这不太方便,因为需要提供24V电源。最好选用一个架装式温度变送器,将信号转换成毫安信号再接到温度控制器上。
发表于 2012-7-12 06:29:45 | 显示全部楼层
这位老大也真搞笑。。PT100是热电阻好不好,它输出电阻信号,三根线,你看看你的控制器能接什么样的再买,一般热电偶输出MV信号,2线制的