工控之家

 找回密码
加入工控之家

仪表吹扫

[复制链接]
发表于 2012-7-11 07:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
新工程进行工艺吹扫时,仪表如何进行防护,例如调节阀 、 取压管、流量计等。难道都做个短接把仪表都替下来吗。有时安装单位做不到
发表于 2012-7-11 11:36:16 | 显示全部楼层
取压管在吹扫时关闭就行了,其它的还是要取下来,在这方面要监督好安装单位,
发表于 2012-7-11 15:30:46 | 显示全部楼层
在线表一定要取下来,否则肯定坏
发表于 2012-7-11 19:25:16 | 显示全部楼层
新工程的话,先吹扫再装表。
如果条件不允许,变送器(主要是压力和差压式测量流量)关闭一次阀(防止受压过大损坏及堵),打开排污阀(利于吹扫),打开平衡阀(防止计量异议)。
发表于 2012-7-11 23:19:46 | 显示全部楼层
关好截止阀 法兰式的变送器就取下来 堵住法兰口
流量计我们一般是不取下来的,太麻烦 没多大问题的
发表于 2012-7-12 03:14:16 | 显示全部楼层
将取压导管的一次阀全部关死。
双法兰的一次阀门也要关死。
发表于 2012-7-12 07:08:46 | 显示全部楼层
一定要严格执行吹扫这一块的工作啊,不然会给后边带来很大的麻烦,有亲身经历,我们这边好几个阀门就是给焊渣给弄坏的,刚开始车间的反应阀门漏,原以为只是把阀杆向下压就可以了,但是两三次了都不行,后来把阀门解体才看到里边阀芯的密封圈已经被破坏,再怎么弄都不行了啊,还有个氢气质量流量计,因为孔很小,被焊渣堵掉了,只好开旁通,后来吹扫后又得重新打压试漏。麻烦啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-7-6 02:01 , Processed in 0.059620 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表