发表于 2012-7-11 12:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
热电阻的正负极接反了,二次显示仪上会显示什么数据呢??
发表于 2012-7-11 15:30:05 | 显示全部楼层
热电阻的正负极接反了?
发表于 2012-7-11 18:45:30 | 显示全部楼层
热电阻的接线有二组,一般1(+)、3(-)为一组;2(+)、4(-)为一组,楼主是不是说你把1、4连在一起了?装前用万用表测一下就知道了呀。
发表于 2012-7-11 22:00:55 | 显示全部楼层
如果是三线制的接反了容易出现负数也可能出现断线表示,但如果是两线制就不存在接反的概念了。
发表于 2012-7-12 01:16:20 | 显示全部楼层
更正一下:热电阻的接线有二组,一般1(+)、3(-)为一组;2(-)、4(+)为一组,楼主是不是说你把1、2连在一起了?装前用万用表测一下就知道了呀。
发表于 2012-7-12 04:31:45 | 显示全部楼层
三线制的如果接反了的话,可能会出最大的测量数据吧.
发表于 2012-7-12 07:47:10 | 显示全部楼层
普通的热电阻一般为三线,+,-,-; 若四线一般为两组, +,-; +,-; 两组一用一备.