工控之家

 找回密码
加入工控之家

可燃气体探测器

[复制链接]
发表于 2012-7-12 01:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在争论一个问题,到底原油罐区是否该装可燃气体探测器?装与不装各持意见。麻烦大家多说点,帮我分析分析。
发表于 2012-7-12 01:50:59 | 显示全部楼层
如果有可燃气体泄露的可能,就应该设。具体可参见GB50493-2009可燃有毒气检测报警设计规范
发表于 2012-7-12 02:30:04 | 显示全部楼层
规范规定原油为甲B类,
4.3.1 中规定 液化烃\\甲B\\乙A 类液体等产生可燃气的液体储罐的防火堤内,应设检(探)测器,

个人认为, 原则上是应该设置的.
实际操作上,大型储罐区域还是安装的.小型的不装也罢.主要原因是实际上原油挥发可燃气比较少,危险性相对也比较小.检测这种大分子的有机物普通催化燃烧型探测器也不好使,红外成本较高.
发表于 2012-7-12 03:09:09 | 显示全部楼层
当然装了,如果不装,真出了大事情,要抓你去坐牢地!!!
发表于 2012-7-12 03:48:14 | 显示全部楼层
有个问题,要是原油泄漏,报警器会成为产生火花的地方,小泄漏,风都带走了!
发表于 2012-7-12 04:27:19 | 显示全部楼层
回复 3# guyi159
原油泄漏会成为引发点
发表于 2012-7-12 05:06:24 | 显示全部楼层
不装的话 你这个能通过安评和验收吗?哈哈
发表于 2012-7-12 05:45:30 | 显示全部楼层
从安全角度讲,必须装,现在都抓安全生产,这是必须投资的,不能含糊!
发表于 2012-7-12 06:24:35 | 显示全部楼层
还是装上把  最好还是用红外的 维护相对方便 而且很灵敏 安全第一
发表于 2012-7-12 07:03:40 | 显示全部楼层
装吧,
不一定必须用红外的.
回\"要是原油泄漏,报警器会成为产生火花的地方\"
可以用泵吸式的.将灌区空气采样检测
但采样点要选好.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-7-3 16:33 , Processed in 0.060241 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.