发表于 2012-7-12 03:09:07 | 显示全部楼层
请楼主详细说明是用于 机柜间的接地连线,还是机柜去接地排的接地线,还是机柜内的和机柜内接地排的接地线???
你只说是接地线,太笼统了!
发表于 2012-7-12 05:06:22 | 显示全部楼层
是PLC系统的接地线。有4个PLC柜子,其中一个的总的接地线去连接埋在地下的接地板,然后4个柜子之间还有接地连接线。这五根线都用4平方BVV线的吗?
发表于 2012-7-12 07:03:37 | 显示全部楼层
控制柜至接地汇流排电线选用1x4铜芯绝缘黄绿两色电缆(也有的项目用2.5的),接地汇流排至主接地极选用1x25铜芯绝缘黄绿两色电缆(也有的项目用1x16的)。
接地汇流排采用25x6mm铜板,长度根据现场需要确定。

这是我接触过的项目的接地电缆选用情况。供参考。
发表于 2012-7-12 09:00:52 | 显示全部楼层
想起来补充一下,以上指的是保护接地,还有系统接地,一般都是用大于16的电缆连接至系统接地排。
每个项目接地电缆的规格都不太一样,一是个人习惯,二是选用系统不一样,各系统厂商都会有一个接地要求,都不太一样,可以咨询一下系统厂商。