锅炉上的高压给水调节阀是不是一般不用计算口径,和管道一样就行了?貌似没见过缩径的啊
发表于 2012-7-11 15:25:22 | 显示全部楼层
我认为还是应该根据工艺参数进行计算的,包括主路、旁路给水阀。。
发表于 2012-7-11 18:40:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 backhamm1982 于 2010-8-31 16:17 编辑

晕,LZ,搞自控的可不能这么干啊。
发表于 2012-7-11 21:56:12 | 显示全部楼层
回复 3# backhamm1982


我知道要要计算,但是貌似没见过哪个锅炉厂供的给水调节阀是缩径的啊,您见过吗?
另外我问了下热力专业的,他说如果高压阀门缩径对他们什么管道应力计算很困难,算不过,不知道是不是这个原因呢?
发表于 2012-7-12 01:11:37 | 显示全部楼层
高压 的 一般 要缩径
发表于 2012-7-12 04:27:03 | 显示全部楼层
阀门流通量Cv值要计算选择通径,管道法兰连接可以适配管道DN
发表于 2012-7-12 07:42:28 | 显示全部楼层
回复 6# sfyn


麻烦问一下,您见过有锅炉厂供的给水调节阀缩口径的例子吗?