工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于可燃/有毒气体的浓度问题

[复制链接]
发表于 2012-7-11 11:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
   如果泄漏点介质中可燃气体的浓度没有达到需要设置探测器的浓度要求(比如是爆炸下限的25%),在露天的环境中,这种泄露的气体的浓度是不是就不会达到爆炸下限的25%,如果比空气重,向下积聚的话会不会使浓度变高??哪些情况下会使浓度变高?
发表于 2012-7-11 14:06:40 | 显示全部楼层
介质内只要有有毒可燃气体,且可能泄露,那么就要在适当位置设置检测器。
发表于 2012-7-11 16:43:00 | 显示全部楼层
我觉得比如可燃/有毒气体比空气重的话理论上完全可能在下面积聚量会超过25%,但注意一般报警后就会采取相应措施,而积聚量从25%到100%还有相当大的距离,所以只要报警后迅速采取措施,应该还是没有问题的~
发表于 2012-7-11 19:19:20 | 显示全部楼层
那如果一个泄漏点可能泄露多种危险气体,那么应该对每一种气体都设置检测器呢?还是说根据百分含量只设置最快会达到危险值的那一种气体?
P.S. 但是根据各种气体分子量的不同,积聚的速度是不是也是不同的,所以是不是很难说哪种气体会先达到危险值?
发表于 2012-7-11 21:55:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 guyi159 于 2010-10-19 12:27 编辑

露天敞开式环境中,由于存在空气流通,气体会向四周扩散,因此一般泄露点的泄露气体浓度最高。
你说的在向下积聚浓度增高,如果四周有防火提或围墙,理论上会有一定增高的。同时又和现场环境相关,如果大风天气,怎么可能积聚起来,还没等降落到地面早就吹散了。即使降落到里面,也可能被吹散的。

根据可燃气检测仪的原理,所有可燃气都视为一种气体,他检测的是现场所有可燃气的总和,也不存在那种单一可燃气体浓度先达到危险值的问题。
如果是有毒气体,一般是电化学原理只能单独测量某个特定气体,也不会相互干扰。
发表于 2012-7-12 00:32:00 | 显示全部楼层
现场气体报警器的用途是测测现场气体浓度的报警,不同的密度安装报警器的位置不同,密度轻的安装位置高,密度低的安装位置低,探头离地大约150mm左右!
发表于 2012-7-12 03:08:20 | 显示全部楼层
露天敞开式环境中,由于存在空气流通,气体会向四周扩散,因此一般泄露点的泄露气体浓度最高。
你说的在向 ...
guyi159 发表于 2010-10-19 12:26
发表于 2012-7-12 05:44:40 | 显示全部楼层
检测毒气的话,每个可能泄露的气体都要单独设置检测仪,这个是其检测原理决定的.
LS 提到的同一泄漏点特殊情况,我觉得理论上可以只选择危险性最强的气体来监测.只是不知道规范上有没有规定,这么做安监能不能过?需要查下才知道. q 21956799
发表于 2012-7-12 08:21:01 | 显示全部楼层
FGS系统一般都设有联动,在检测到泄露时让电磁阀、泵、风机等启动,切断泄露或是采取稀释等措施,防止可燃气体进一步累积发生危险情况。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-7-3 16:50 , Processed in 0.061492 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表