发表于 2012-7-12 05:05:33 | 显示全部楼层
可以选择两种方法。1:在塔底直接加法兰不安装排污短接,这样的缺点是不能在线更换。2:加排污短接但是需要在根部加伴热(视介子温度自定强伴热还是普通伴热)缺点是较第一种容易结焦。
发表于 2012-7-12 07:02:48 | 显示全部楼层
我建议使用超声波液位计作为液位测量。你所说的那个塔应该是密封的吧?考虑到其结焦和粘度较大,不易使用双法兰毛细管差压液位计,因为一旦结焦,清洗时,膜片就很有容易会被损坏吗,维护起来也不方便,只有停车时才能弄。如果在法兰位置安装一个球阀的话,球阀也很有可能会被堵住,而且关不了!
超声波检查的话,避免了与介质接触,就不会怕它结焦了。如果采用射频导纳的话,一旦在探极上结焦的话,就检查不准了。
发表于 2012-7-12 09:00:03 | 显示全部楼层
上面大家说的,我看了下,估计能用插入式双法兰毛细管的差压,要考虑温度,密度等,上面说的那个超声波不可以的,结垢了就不能用了,还要温度高的话·····