工控之家

 找回密码
加入工控之家

增速继动器 在气动控制线路中 如何连接?

[复制链接]
发表于 2012-7-10 17:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图片,这是增速继动器的结构图,但是 对于其动作的原理还是不很清楚,还请高手帮忙指点.
1--进气
2--出气
3--放气
4--信号进气口

但是,我想知道,放气口就是 直接放空的吗??附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-10 22:28:20 | 显示全部楼层
放气口是直接对大气的,应该有多个排气口,稳态时没有排气,只有在进气信号变化时才有排气。这是一个功率放大器的结构图。它的工作原理论坛里有!连接方法是4接定位器输出,1接气源,2接[wiki]阀门[/wiki]的膜头或气缸。

[ 本帖最后由 nmnlmhg 于 2008-6-3 09:44 编辑 ]
发表于 2012-7-11 03:01:55 | 显示全部楼层
把它看作一个气动控制的“电磁阀”
1--进气 --->电磁阀的inlet
2--出气 --->电磁阀的outlet
3--放气 --->电磁阀的vent
4--信号进气口 --->电磁阀的控制信号(电信号)
发表于 2012-7-11 07:35:30 | 显示全部楼层
增速继动器的目的是增加气动执行机构的动作速度,例如气缸和薄膜机构等。当定位器输出气量相对容量较大的气动执行机构较小时,而又需要气动执行机构有较大的动作速度时,就需要这个设备了,它的入口接气源,出口接执行机构,信号由定位器来提供。
发表于 2012-7-11 12:09:05 | 显示全部楼层
今天看到实物了,在这里学习了,thanks
发表于 2012-7-11 16:42:40 | 显示全部楼层
1.进气--------接气源(供风)
2.出气--------接气缸入口
3.放气--------通大气,即放空时用。
4.信号进气口-----接定位器或者电磁阀的输出
发表于 2012-7-11 21:16:15 | 显示全部楼层
放气口是直接对大气的,稳态时没有排气,只有在进气信号变化时才有排气。这是一个功率放大器的结构图。连接方法如下:
1.进气--------接气源或气动换向器的输出(供风)
2.出气--------接气缸入口
3.放气--------通大气,即放空时用
4.信号进气口-----接定位器或电磁阀的输出
增速继动器一般用气动换向器(快排阀又叫滑阀)配合使用。
发表于 2012-7-12 01:49:50 | 显示全部楼层
排气口直接通大气的,无需接。
其他的按楼上的。
发表于 2012-7-12 06:23:26 | 显示全部楼层
排气口直接通大气的,无需接。
其他的按楼上的。