大口径转子流量计前后直管段要求

[复制链接]
发表于 2012-7-11 16:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
DN100的转子流量计,前后直管段很短,几乎没有,测量出来的误差会是多大?
发表于 2012-7-11 19:18:36 | 显示全部楼层
这个真不好,你还是找一些直管段。
发表于 2012-7-11 21:54:56 | 显示全部楼层
回复 2# backhamm1982


工艺配管没有直管段空间了.
发表于 2012-7-12 00:31:16 | 显示全部楼层
虽然转子流量计对下侧的直管段要求相对低一些,但你这安装条件又这么差,加上口径又大,流量计的锥形管能不能充满介质都是个问题了
发表于 2012-7-12 03:07:36 | 显示全部楼层
1、转子流量计最好前十后五,必须从下向上流。
2、你改为孔板试一下。
发表于 2012-7-12 05:43:56 | 显示全部楼层
如果直管段不够,考虑在流量计下方加一个稳流器。

大口径的转子流量计,应用较少。如果对压损要求不高,重新计算一下转子流量计的参数,选择一个较重且体积较小的转子,从而就可以用口径小一点的转子流量计了。这样对直管段的要求会小一些。
发表于 2012-7-12 08:20:16 | 显示全部楼层
金属转子流量计前后直管段要求是前10D后5D。
如果对测量要求不高,也就算了。
http://www.shakic.com/cp/product10.htm