最近我们这技改需要增加流量计,但空间有限,只能竖立着装,可以吗?
发表于 2012-7-11 19:17:53 | 显示全部楼层
楼主,简单的说:不可以!靶式流量计原理就是靶处于自然下垂状态,然后流体的动能冲击靶的位移来测量流量的大小。如果垂直安装,靶的自身质量就会抵消一部分动能从而影响测量精度。
发表于 2012-7-11 20:36:03 | 显示全部楼层
可以垂直安装,只要流体流向自下而上就可以
发表于 2012-7-11 21:54:13 | 显示全部楼层
回复 2# king70868


测液体介质的流量的流量计可以竖着装的有哪些啊?
发表于 2012-7-11 23:12:23 | 显示全部楼层
回复 3# yangt


你确定吗??
发表于 2012-7-12 00:30:33 | 显示全部楼层
回复 4# zybrong
可以垂直安装的流量计有:差压(孔板)流量计、电磁流量计、转子流量计等等。
发表于 2012-7-12 01:48:44 | 显示全部楼层
推荐电磁流量计可以选择分体式的,这样就降低空间狭小因素,而且不影响管压

靶式也可以垂直安装

流量计的选型需要看多种因素
发表于 2012-7-12 03:06:54 | 显示全部楼层
流体自下而上安装可以保证介质满管,而且要求是液体,实例在大庆石化总厂蜡油催化车间这样安装。
发表于 2012-7-12 04:25:04 | 显示全部楼层
空间不够是直管段还是仪表位置?
发表于 2012-7-12 05:43:14 | 显示全部楼层
回复 9# backhamm1982


两个都是!所以纠结中。