孔板流量计什么原因造成偏大

[复制链接]
发表于 2012-7-10 08:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成孔板流量计指示偏大的原因有哪些?
测量的是高压蒸汽.
孔板磨损,差压变小,流量变小. 理解对吗?
发表于 2012-7-10 12:01:05 | 显示全部楼层
不一定,
发表于 2012-7-10 15:55:36 | 显示全部楼层
1.流量跟差压的平方根成正比,所以差压变小流量不一定变小。
2.孔板磨损,差压不一定变小,也可能变大,所以不能像你说的那样比较。
发表于 2012-7-10 19:50:06 | 显示全部楼层
孔板磨损,引压管堵造成压差大。
发表于 2012-7-10 23:44:36 | 显示全部楼层
直管路的长度也有关系,一般的为前7D后5D.
发表于 2012-7-11 03:39:06 | 显示全部楼层
造成孔板测量不准有以下几个原因你参考一下:
孔板测流量时,若将孔板装反,变送器指示将偏小;这个可以排除!
安装原因:
节流件上游直管段长度不足,只大于3D,且在同一平面内有90度弯头;
孔板问题:
孔板厚度超过规定值,流量偏大;
孔板开孔圆筒部分长度太大,流量偏大;
负取压孔离孔板端面距离偏大,流量偏大;
外部原因:
孔板负引压管不畅通,流量偏大;
温压补偿做的不对;
发表于 2012-7-11 07:33:36 | 显示全部楼层
原因很多的,孔板测量高压蒸汽本身不是很合适,高压蒸汽流速很快,孔板入口边缘会很快变钝,测量不准。此外,孔板的压损很大,长期使用,会造成大量能量损失。
发表于 2012-7-11 11:28:06 | 显示全部楼层
想到一点
蒸汽品质不好 孔板结垢导致压差变大 流量增大
不知道说得对不
大家再指点下
发表于 2012-7-11 15:22:36 | 显示全部楼层
负向取压管有泄露也会引起指示偏大.
发表于 2012-7-11 19:17:06 | 显示全部楼层
个人感觉应该从如下两个方面考虑:
1)前后直管段的影响,至于影响的程度是多少需要量化;
2)温压补正问题!