孔板流量计的孔板为什么要装在调节阀前面?
发表于 2012-7-10 19:48:55 | 显示全部楼层
因为孔板和调节阀组成一个调节回路,调节阀开关动作时会对流量产生影响,而孔板用来测流量,流量变化不稳,输出的调节信号也不稳,影响回路控制。
发表于 2012-7-10 23:43:25 | 显示全部楼层
孔板等节流装置和流量测量仪表与调节阀安装在同一管道上时,一般要求安装在调节阀的上游,因为流量测量仪表大部分需要有一定的直管段,直管段越长,测量精度越高。流体流经调节阀后流动状态会发生变化,将影响流量仪表的测量。
发表于 2012-7-11 03:37:55 | 显示全部楼层
在节流装置测量流量的理论推导中,理论上有两个假设,即流体流动是连续的,并且流体流动过程中遵循能量守恒定律。这告诉我们孔板不能安装在气液两相并存的地方,以免增大测量误差; 有的液体(如液化烃)经调节阀降压后,有时会有部分汽化,形成两相共存;所以孔板应该装在调节阀的上游,减少测量的不确定性
发表于 2012-7-11 07:32:25 | 显示全部楼层
楼上的说得非常正确,我非常同意楼上的观点
发表于 2012-7-11 11:26:56 | 显示全部楼层
3楼、4楼的回答非常专业,受教了。
发表于 2012-7-11 15:21:26 | 显示全部楼层
3楼、4楼的回答非常专业,说得非常正确。
其它流量计与调节阀的位置都是这个原理。
发表于 2012-7-11 19:15:56 | 显示全部楼层
同意三楼四楼观点
发表于 2012-7-11 23:10:26 | 显示全部楼层
突然想起来刚毕业时做的CNG加气站项目用的孔板流量计,两边带的直管段有8、9米长,当时还抱怨着厂家真会做生意,买那么厂的管子给我们,呵呵那是真是无知啊
发表于 2012-7-12 03:04:56 | 显示全部楼层
防止流体介质经阀发生状态的变化   造成压差的不准确