工控之家

 找回密码
加入工控之家

射频导纳界位计波动?

[复制链接]
发表于 2012-7-12 05:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂预处理电脱盐界位计时射频导纳界位计用了一段时间老是波动,介质是重油和水。不知是怎么引起的。
发表于 2012-7-12 06:59:09 | 显示全部楼层
你确认一下是不是探测杆结垢了,还有一个就是查看变送器进水没(我们遇到过这种情况的,里面比较潮湿输出有点波动)。
发表于 2012-7-12 08:56:24 | 显示全部楼层
电脱盐电压太高,射频导纳数字变送器很不适合,建议用模拟变送器或浮筒。