我看以前做的项目,有的项目里供电系统图单是为阀门和仪表柜供电,有的项目里为继电器柜、DCS控制柜、操作站、柜照明、柜风扇、保护箱、分析仪、还有变直流供电,但是对电动阀门倒没供电。
小的刚接触很是迷茫,只知道各种电磁类的仪表和分析仪要供电。
请问阀门里是不是只给调节阀和电磁阀单独供电,别的阀门不需要?
还有哪些是用UPS电源,哪些不需要的?
麻烦各位大神普及下常识,越详细越全面越好 附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-10 17:49:15 | 显示全部楼层
电动阀门应该是三相的,一般三相的供电集中在单独一个柜子里,你再仔细看看,应该有的。
发表于 2012-7-10 22:22:50 | 显示全部楼层
电动阀的电源是电气供电!
发表于 2012-7-11 02:56:25 | 显示全部楼层
回复 3# xuanxuan0912


明白阀门里只有调节阀属仪表范围,其他还有什么需要供电?像柜照明、风扇、继电柜这些,是不是有的话才供电,没有就不需要?
发表于 2012-7-11 07:30:00 | 显示全部楼层
给电动阀供电的是三相电,仪表只给它4~20ma信号,电动阀输出4~20ma阀位信号。
发表于 2012-7-11 12:03:35 | 显示全部楼层
楼主多找点图纸看看吧。
发表于 2012-7-11 16:37:10 | 显示全部楼层
一般供电系统图要出的就是需要UPS供电的柜子仪表,阀门的供电从现场配电箱拉的电缆,那个属于电气供电。
发表于 2012-7-11 21:10:45 | 显示全部楼层
1、仪表供电系统图主要包括DCS机柜以及附属设备(如DCS打印机)、现场仪表,包括24VDC和220VAC。
2、我们现场电动阀是380V供电,供电由电气负责。
3、至于UPS和市电,我们市电用于DCS机柜的风扇和照明,其他全部使用UPS供电。重要的设备采用双路UPS供电。
仅供参考。
发表于 2012-7-12 01:44:20 | 显示全部楼层
回复 8# DYH2919


我们这里调节阀和电磁阀属于仪表供电,而且是220V,如果是这样,那请问起调节左右的蝶阀也需要我们供电么?
发表于 2012-7-12 06:17:56 | 显示全部楼层
回复 9# wanglekai514


我们现在都用24VDC的低功耗电磁阀,所以不需要单独供电,只需要DCS卡件供电就可以了.如果用22VAC的电磁阀,那是需要考虑供电了.
现场用于控制的阀一般是仪表考虑供电的.电动阀一般是电气专业负责.