工控之家

 找回密码
加入工控之家

差压式液位计的计算

[复制链接]
发表于 2012-7-11 07:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 mm6410 于 2012-6-18 16:42 编辑

差压式液位计的计算,我一直搞不清楚,怎么算液位范围H,H0,算出测量范围?

见第三楼的附图
发表于 2012-7-11 11:16:16 | 显示全部楼层
P=hρg基本公式就是这个,把迁移算好即可。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-7-11 15:10:46 | 显示全部楼层
液位基准线:平底设备是设备底线;带封头的设备是筒体和封头的交接线;卧式设备是筒体的底线;球罐是球体的最底点。

详见图

附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-11 19:05:16 | 显示全部楼层
差压液位主要是迁移,计算公式是固定的。根据现场实际情况和工艺指标做出最优的迁移。
发表于 2012-7-11 22:59:46 | 显示全部楼层
要财富才能看啊,那我还是不看了!!!!!
发表于 2012-7-12 02:54:16 | 显示全部楼层
双法兰液位计一定要设置好负迁移,否则一装好表液位就处于最大值。
发表于 2012-7-12 06:48:46 | 显示全部楼层
所谓的液位差压范围,只是变送器输出的电流信号的一种设定,及怎样在检测的差压最小时候反应的是液位为零输出4毫安,怎样在满液位时输出20毫安。至于差压变送器不论怎么设定其也能够检测差压。所以什么正负迁移、差压范围不是变送器最核心的内容。