各位大虾,我现在遇到麻烦明天要解决,请各位大侠指教:我在安全栅的前端端子可以测到4~20ma电流,但安全栅后端子测不到电流信号,换了安全栅也同样。是撒原因。急急急
发表于 2012-7-12 00:56:21 | 显示全部楼层
检查接线;确认现场一次仪表设置及接线;确认安全栅是否符合要求;现场一次仪表是不是电流信号;实在没法了,就串一个两线制信号隔离器试试。别怕麻烦!
发表于 2012-7-12 04:11:46 | 显示全部楼层
是不是安全栅的接线不对啊 不可能两个都有问题撒 再不行找个信号发生器直接输出信号给安全栅看看
发表于 2012-7-12 07:27:11 | 显示全部楼层
请问你这个安全栅是原来就有,并且以前工作正常,现在出现故障,还是你新增加的?如果是新增加的点,一要认真看安全栅的接线图,针对不同的安全栅功能和接线不同,还有你看一下你换的安全栅是输入安全栅还是输出安全栅,和你的实际要求是否一致。如果以前正常,那么就是安全上的选型不对和线路问题。