DCS供电,通道正常,安全栅正常,可是西门子定位器就是没显示,没查到原因为什么?

[复制链接]
发表于 2012-7-10 09:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论西门子定位器
发表于 2012-7-10 13:05:59 | 显示全部楼层
看一下你的dcs输出是否低于0%开度。以及回路电流,我以前碰到过就是因为这个问题
发表于 2012-7-10 16:21:25 | 显示全部楼层
如果现场电压正常则在DCS上取消输出深关功能。电压不正常检查线路。
发表于 2012-7-10 19:36:50 | 显示全部楼层
信号线正负接反了
发表于 2012-7-10 22:52:15 | 显示全部楼层
dcs组态有可能强制,无法操作
发表于 2012-7-11 02:07:40 | 显示全部楼层
1、是否是西门子定位器本身的故障。
2、进入定位器是否有信号,是否正常。
3、是否安全栅的负载能力偏小。
发表于 2012-7-11 05:23:05 | 显示全部楼层
分段检查电压 安全栅前测量 和安全栅后测量,判断是否因为安全栅的问题。

由于线路长也有可能造成安全栅负载达不到而供电不足
发表于 2012-7-11 08:38:30 | 显示全部楼层
我解决过,就是回路电流低于4MA。
解决方法,是在DCS组态中修改卡件输出范围0-100%
对应4-20MA说得不太详细,不明白再联系
发表于 2012-7-11 11:53:55 | 显示全部楼层
前段时间我遇到了同样的问题,DCS供电,现场部分西门子阀门定位器不显示,部分有显示。不显示的定位器量到有电,当时跟DCS厂家查了半天没找出问题所在。后来试着从DCS给不显示的定位器送50%的信号出去,定位器就有显示了,阀门也能动作了,不知道你那里是不是也是同样的问题。
当然也可能存在其他方面的原因,比如楼上几位所说的,你试试吧。
发表于 2012-7-11 15:09:20 | 显示全部楼层
我认为1:dcs的开度不能低于百分之0,低于就显示开路。这在DCS画面上有代码表示。
2:信号线正负不能接反。
3:百分之50定位器才有显示阀门并动作,是定位器设定在分程调节上去了,在相应菜单上改回     
4ma就行了