单参数流量调节回路流量波动大原因是什么

[复制链接]
发表于 2012-7-11 22:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位海友再请教下:对于单参数流量调节回路,操作人员反映流量波动大,帮忙分析下该回路中哪几个环节可能有问题啊?
发表于 2012-7-12 00:54:29 | 显示全部楼层
首先分析工艺。

然后就是PID调节的参数。
发表于 2012-7-12 02:51:44 | 显示全部楼层
如果是单回路调节,那先脱开回路看看现场阀门工作情况是否正常,是不是有震荡?如果正常那就是常数设置的问题了,你是要有耐心慢慢调试的。
发表于 2012-7-12 04:48:59 | 显示全部楼层
被调工艺介质是否稳定?若介质稳定检查比例带和积分时间的设定是否合理。
发表于 2012-7-12 06:46:14 | 显示全部楼层
流量控制系统是比较易控的控制类型。
如果控制系统投入自控很难稳定,要把其投入手动看其是否稳定,如果手控状态仍然波动频繁,那就是上游侧流量变化太过剧烈活着流量检测仪表有问题,然后再在手控状态下更改阀位开度看其在不同点的稳定性状况,和各点所对应的流量值的变化情况就可知现场阀门的运行情况,若各点静态行良好,其阀门开度范围内流量变化符合规律,那么投入自动观察是否波动剧烈,适当更改PID参数即可。
发表于 2012-7-12 08:43:29 | 显示全部楼层
非常感谢 受教了 呵呵                                            