发表于 2012-7-12 04:48:42 | 显示全部楼层
00shangjunfei 发表于 2009-10-25 17:33
1.先看看是不是仪表问题,是否存在假指
2.调节阀问题,正如楼上所说阀芯掉
3.再看一下阀门的开度,如果开 ...
发表于 2012-7-12 06:45:57 | 显示全部楼层
这种情况我也遇到过,1.阀门用的时间过长,阀杆断了,导致阀芯把流通面堵死了,但这种情况很少的。一般都是阀芯被流体冲走了,导致怎么调节阀门流量都不变化。我以前修过一个阀门就是这样的。物料是稀硫酸。
2.管道里有杂物。把阀门流通面堵死了,我这有一个走KOH的调节阀就是这样的,因为这个物料用量很少(9L每小时)阀门口径也很小。所以很容易堵死
3.工艺管道堵了,我遇到过流量计总是显示0(物料是稀硫酸。很容易结胶)确认流量计没问题后,陪同工艺检查管道,结果,真的是管道堵了,如果流量计换成调节阀,调节阀同样没流量通过。
4.确认阀前流量计是否正常,

最好把阀门拆下来看看,是什么情况一下就明白了。个人愚见,待高手指点...
发表于 2012-7-12 08:43:12 | 显示全部楼层
12楼说的有道理,
我曾经遇到过这类问题,阀门动作,但流量计没流量,
无奈仪表领导权力没生产工艺领导高,生产人员总是说阀门问题,我们只有把阀门拆下来,才发现是管道堵了。。。
也可以用耳朵贴着管道听阀门动作声音判断,
最好的方法是拆下来看,