风吹屁屁凉 发表于 2012-6-24 08:19
谢谢您的热心解答,我们工艺上面就是要实现这种功能

但是有一点我不明白的是:C阀旁边的PIK 1308C  ...
发表于 2012-7-12 08:41:39 | 显示全部楼层
zccchunchen 发表于 2012-6-24 11:43
个人觉得, PV1308C的 选型错误,应该是FO 才对,从工艺方面分析,当出现异常情况,没有仪表空气的时候, ...
发表于 2012-7-12 09:20:44 | 显示全部楼层
FC的意思就是故障时关闭,故障又分两种,一个是没气,一个是没电信号,默认为 信号为0 和没有信号 是一致的,所以 对于FC阀,输入为0 的时候,阀门关闭,楼上说的就正确了,输出越高,阀门开的越大,设置0-100 是对的
发表于 2012-7-12 09:59:49 | 显示全部楼层
分程控制:就是由一只调节器的输出信号控制两只或更多的调节阀,每只调节阀在调节器的输出信号的某段范围中工作。