发表于 2012-7-11 22:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的楔式流量计,在水平管道上安装,测量液体介质的流量,取压口是 垂直向上的么?如果是垂直向上安装的,那么当液体中有气体时,就会有气体聚集导致差压测量不准,还是取压口像孔板流量计那样向下45°安装?附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-12 00:52:32 | 显示全部楼层
节流装置在水平和倾斜的工艺管道上安装时,取压口的方位应符合下列规定:
当测量气体流量时,应在工艺管道的水平中心线上半部;
当测量蒸汽流量时,应在工艺管道的上半部与工艺管道的水平中心线成0度--45度的范围内,通常取压口方位与工艺管道中心线平齐,便于安装冷凝液平衡容器;
当测量液体流量时,应在工艺管道的下半部与工艺管道水平中心线成0度--45度夹角的范围内。
发表于 2012-7-12 02:49:47 | 显示全部楼层
zhufeng8848 发表于 2012-6-23 07:26
节流装置在水平和倾斜的工艺管道上安装时,取压口的方位应符合下列规定:
当测量气体流量时,应在工艺管道 ...
发表于 2012-7-12 04:47:02 | 显示全部楼层
楔式流量计的取压的方位和孔板,喷嘴的要求是一样的。可以参考《仪表工程施工手册》(化学工业出版社)之11.2.3差压式流量计安装
发表于 2012-7-12 06:44:17 | 显示全部楼层
这个一般都是45度角度安装,当然也要根据现场变送器安装位置进行设定。
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-12 08:41:32 | 显示全部楼层
楔形流量计安装示意图http://www.shakic.com/cp/product6.htm