海友们,谁有5-25%氯化铵溶液液位测量的经验呢,仪表选型时在测量原理、材质等方面有哪些要求。请指教,谢谢。我这里是一个氯化铵提浓罐的液位需要测量。
发表于 2012-7-10 16:17:00 | 显示全部楼层
采用双法兰变送器测量,膜片材质选用钽膜片的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-7-10 19:32:25 | 显示全部楼层
杨怀珍 发表于 2012-6-20 14:05
采用双法兰变送器测量,膜片材质选用钽膜片的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-7-10 22:47:50 | 显示全部楼层
上面的这个师傅说的很清楚,双法兰变送器最实用
发表于 2012-7-11 02:03:15 | 显示全部楼层
建议用内插式的射频电容液位计,采用全四氟材质,防腐蚀的,也不怕堵。
发表于 2012-7-11 05:18:41 | 显示全部楼层
qinhua 发表于 2012-6-20 15:14
我这里有两台,不饱和的想用射频导纳,过饱和的想用双法兰或射频导纳。
发表于 2012-7-11 08:34:06 | 显示全部楼层
我觉得您可以使用非接触性测量方法,比如外贴式的超声波液位计或者便携式的超声液位计,既可以防腐蚀,又可以避免因为水珠凝结造成的测量不准
发表于 2012-7-11 11:49:31 | 显示全部楼层
gahibelive 发表于 2012-6-20 19:50
我觉得您可以使用非接触性测量方法,比如外贴式的超声波液位计或者便携式的超声液位计,既可以防腐蚀,又可 ...
发表于 2012-7-11 15:04:56 | 显示全部楼层
我认为用雷达液位计是做好的方案,防腐性,喇叭口采用可溶PTFE材质。
发表于 2012-7-11 18:20:21 | 显示全部楼层