发表于 2012-7-11 21:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台运行中的气关单座阀,操作工反映近期漏量大、关不死,试分析由哪些原因造成?
发表于 2012-7-12 00:11:49 | 显示全部楼层
检查仪表气压是否在规定值;检查膜头部分是否有泄露点;检查定位器零点及满度,尤其是满度即行程是否到位;检查反馈杆有无松动;如果判断阀门问题不大时再检查旁路阀是否有内漏,因为很多时候它内漏给工艺人员表现出来的现象也好象是仪表阀关不死。
发表于 2012-7-12 02:48:09 | 显示全部楼层
1气源部分 2膜片漏气不 3阀座里有渣滓不  4定位器调校下
发表于 2012-7-12 05:24:29 | 显示全部楼层
主要有以下几个方面供参考:
1、仪表的气源压力是否满足要求。
2、阀门的零点和量程是否到位。
3、阀门的膜片是否漏气。
4、阀座内是否有异物。
5、阀芯的密封面处是否有划痕。
6、阀门的弹簧预紧力是否过大。
7、检查工艺的旁路阀门是否内漏。
8、检查与该阀门配套的流量计的零点是否偏高,如果是的话,阀门已经不过量了,但是,流量计仍有数值,给人一种阀门内漏的假象。
发表于 2012-7-12 08:00:49 | 显示全部楼层
这阀用了多久了?一般调节阀会随着时间越来越长泄露量越来越大!