问个弱问题,PLC怎么安装实施啊?

[复制链接]
发表于 2012-7-9 14:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,我写好了PLC程序,用台式机将程序写入到PLC控制器中
然后PLC控制器安装到室外目标地方

过了几天,要改动PLC程序了,这时候咋办?
我买的时候,PLC连接电脑的线是带COM端口的,在我台式机上可以连,可是笔记本上没有COM端口,没地方连接啊
总不能每次都把台式机搬到目的地去吧?

请教各位,是怎么处理的? 还是我接线有问题?想想嘛,笔记本应该也可以连接才对,可是愣是没找到插入的地方。


外行请教。
发表于 2012-7-9 19:23:33 | 显示全部楼层
买一个USB转COM口的数据线就可以
发表于 2012-7-9 23:57:08 | 显示全部楼层
1楼说得对!
发表于 2012-7-10 04:30:43 | 显示全部楼层
买条USB转232通讯线就好了。淘宝上大把的。
发表于 2012-7-10 09:04:18 | 显示全部楼层
转USB时,要安装驱动。也可以买一根USB的编程线。
发表于 2012-7-10 13:37:53 | 显示全部楼层
把台式机搬到现场       
发表于 2012-7-10 18:11:29 | 显示全部楼层
大方向:1:给笔记本解决通讯口问题,方案:1 USB转接线,2 转接卡
        2:换带USB或网口的通讯口的PLC
                3:增加远程通讯通讯模块,不论有线还是无线的。
发表于 2012-7-10 22:45:04 | 显示全部楼层
我认同版主的观念。
发表于 2012-7-11 03:18:39 | 显示全部楼层
要是FX系列,买SC-09的传输线,是USB转成COM的,把驱动程序一安装,然后就能连接PLC和笔记本了。
发表于 2012-7-11 07:52:14 | 显示全部楼层
买一个USB转COM口的数据线就可以