大家好,谁知道QD75定位模块当前进给值清零的方法???
Md.20 当前进给值1~4轴地址 800 900 1000 1100

先谢过
发表于 2012-7-10 17:58:19 | 显示全部楼层
用mov指令把k0写进进给值地址就可以了。
发表于 2012-7-10 22:31:55 | 显示全部楼层
mov  K0  就好ㄌ
发表于 2012-7-11 03:05:30 | 显示全部楼层
用更改当前值就行
QD75资料9-109有样例程序
发表于 2012-7-11 07:39:05 | 显示全部楼层
图片:
谢谢大家了,问题已经解决了
发表于 2012-7-11 12:12:40 | 显示全部楼层
楼主:有个小问题想说下,你定义的第二轴应该用G1600,G1700是第三轴的命令位置吧
发表于 2012-7-11 16:46:15 | 显示全部楼层
Y32(凸轮2定位启动)是第三轴,没错的