经常在练习编程中会遇到任务要求: PLC突然断电了,当PLC在次上电后接着原有的程序继续执行下去 但我就遇到这样一个问题 PLC再次上电后原有的置位条件不再有了 怎样能够处理这个问题小的叩谢了
发表于 2012-7-9 18:50:03 | 显示全部楼层
怎么都没人解释一哈
发表于 2012-7-9 23:23:38 | 显示全部楼层
用L元件去記憶,試試看
发表于 2012-7-10 03:57:13 | 显示全部楼层
你能说的再详细点吗? PLC是FX2N
发表于 2012-7-10 08:30:48 | 显示全部楼层
当PLC断电恢复
发表于 2012-7-10 13:04:23 | 显示全部楼层
看一下软元件分配,使用掉电保持的。
发表于 2012-7-10 17:37:58 | 显示全部楼层
经常在练习编程中会遇到任务要求
发表于 2012-7-10 22:11:33 | 显示全部楼层
现实中不能这么做,断电再上电后,首先是复位
发表于 2012-7-11 02:45:08 | 显示全部楼层
FX2N沒有L這個元件
但它還是一樣有停電保持的M值可以用。
在PLC參數設置裡面
把你程式規劃要記憶部份(M值),指定成停電保持。
发表于 2012-7-11 07:18:43 | 显示全部楼层
停電記憶,請自行考慮安全性問題。
一般不建議,復電後,程式接著RUN。
有一定的危險性。

至於要怎麼去記憶,你可以自行作一些旗標,
去記錄目前動作的位置。
動作中去判斷這些旗標是否成立。
這屬於你自己程式的撰寫功力了。