工控之家

 找回密码
加入工控之家

伺服回不到零位??

[复制链接]
发表于 2012-7-10 15:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC三菱FX3U。伺服台达0。75KW-AB系列。近期出现回零(用DSZR指令)碰到近点开关后是慢速了但一直回到了后限。然后向前一段距离再后退接触到近点开关后慢速一直到后限。回不到零位。请问大家会是什么原因??
发表于 2012-7-10 18:23:56 | 显示全部楼层
这不是回不到原位~~这是会原位的正常现象。楼主留言:

不正常的。零位与后限不是一个点[/quote]
发表于 2012-7-10 21:00:16 | 显示全部楼层
知道~~我用的就这样。每次要超出零点5mm左右。只不过好像不会到后限位点。楼主留言:

就是啊,它碰到后限报警了[/quote]
发表于 2012-7-10 23:36:36 | 显示全部楼层
有猫腻。。
发表于 2012-7-11 02:12:56 | 显示全部楼层
是接近原点时减速,原点下沿停止
发表于 2012-7-11 04:49:16 | 显示全部楼层
原点不要用机械式限位开关, 使用接近开关
发表于 2012-7-11 07:25:37 | 显示全部楼层
有知道的高手指点,指点!!!
发表于 2012-7-11 10:01:57 | 显示全部楼层
应该是Z相记号没接好楼主留言:

编码线不良有可能[/quote]
发表于 2012-7-11 12:38:17 | 显示全部楼层
z相集电输出你是接的那个脚? 要不用ZRN 回原点试下。
发表于 2012-7-11 15:14:37 | 显示全部楼层
学习学习再学习中