三菱伺服驱动器如何用软件在计算机上快速设定它的参数?盼步骤感

[复制链接]
发表于 2012-7-11 16:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱伺服驱动器MR-J2s用SETUP154C软件和计算机自动设定参数如何操作?要哪些步骤拜托大师给予解惑感!
发表于 2012-7-11 17:49:17 | 显示全部楼层
我自己来回答吧!
三菱伺服软件调试
一、软件基本设置
1、双击 SETUP154C图标——设置——系统设定——机种选择“MR——E——A”;——波特率选择“9600”——串口选择“COM3这是看你自己的计算机口了”—— 有站号——确定。
2、点站号设定:选00站。
3、点击参数——进行“参数设定、调整、变更清单显示、详细信息显示”里——点击“参数设定”——参数一览表“批量读取、核对、批量写入、变更清单、详细信息、初期设定、终止”。
4、参数写入操作步骤:修改表里相应参数值后——回车——点“写入”。注意:有*好的参数伺服要停电后5S再启。
三)、软件调试运行功能(点动运行、定位运行、无电机运行、程序运行)
1、试运行
1)、点动运行操作
试运行——点动运行——电机转速3000r/min注意设定时不要超过3000转——加减速时间常数1000ms——点正转停止或反转停止即可。
2)、定位运行操作
试运行——定位运行——电机转速200r/min注意设定时不要超过3000转——加减速时间常数1000ms——移动量9310720pules——点正转停止或反转停止即可。
3)、程序运行操作
试运行——程序运行——点“编辑”——在“程序运行”里点“编辑”——出现“程序运行—编辑”栏,在右边大空白栏里输入以下程序如下:
TIMS(3):运行程序3次;
SPN(1000):进给转速1000r/min;
STC(500):伺服到达额定转速时间500ms;
MOV(100000):正转给移动脉冲距离100000PULES;
TIM(3) :等待下一步操作时间3秒;
SPN(1000): 进给转速1000r/min;
STC(500) :伺服到达额定转速时间500ms;
MOV(-100000) :正转给移动脉冲距离100000PULES;
STOP:停止;
按“确定”——反悔程序运行界面——点“启动”这时电机按你编制的程序要求运行。