[table=98%][tr][td=1,1,111] 故障现象
[/td][td=1,1,258]原因
[/td][td=1,1,209]处理办法
[/td][/tr][tr][td=1,1,111]投运后无输出
[/td][td=1,1,258]1. 未供电
2. 电源线接错
[/td][td=1,1,209]供电
按正确方法接电
[/td][/tr][tr][td=1,1,111]输出为零点4mA
[/td][td=1,1,258]1. 无流量
2. 根部截止阀未开
3. 平衡阀未关
[/td][td=1,1,209]打开截止阀
关上平衡阀
[/td][/tr][tr][td=1,1,111]输出为满度20mA
[/td][td=1,1,258]1. 流量超上限值
2. 负压截止阀未开
[/td][td=1,1,209]减小流量
打开负压截止阀
[/td][/tr][tr][td=1,1,111]输出值与流量不符
[/td][td=1,1,258]1. 平衡阀未关严
2. 截上阀未全开
3. 隔离液加注不均
4. 正负导压管连接口有松动、漏气
[/td][td=1,1,209]关严平衡阀
打开截止阀
重新加注隔离液
用扳手紧固松动的连接口
那位大哥有更多的经验请在此贡献出来,和大家一起交流.
[ 本帖最后由 jyjtdm 于 2007-8-3 13:18 编辑 ] |