发表于 2012-7-4 23:27:27 | 显示全部楼层
我是这么想的:你的风机有两个进风口,那你的两根管道的流量加起来应该是等于或小于总管的流量,你完全可以在总管上用一个阀门进行调节呀,只要你在总管与两根进风管之间安装了一个一头大两头小的三通就可以了呀!如果你的三根管子是一样大的,你的风机用两个个进风口就没有意义了,而且,也还是在一根管道上安装阀门就可以了.
你上面说的阀门控制只要给它提供4~20MA  如果要求定位器配置阀位变送器时,定位器还输出4~20MA.你的两个阀门是通过一副铰链连杆来完成你的同步动作的.一个装了执行器和定位器的哪个阀门.可以不用在装任何附件,因为定位器里面可以配置限位开关.而另一个通过铰链带动的阀门上面需要安装限位开关
发表于 2012-7-5 04:01:02 | 显示全部楼层
楼上你说的很有道理~但是阀门是风机厂成套订购的,没办法改了
发表于 2012-7-5 08:34:37 | 显示全部楼层
LZ在检查一下吧,这个图本身就是有问题的,这样的阀门不是没有,但是很不好控制,还不如安排操作工现场扳手轮呐,而且图上表示的蝶阀,通常在风道上的碟阀,我们称为风门挡板,这样的阀门多半是大口径的,驱动力臂要求比较大,使用气动执行机构,我个人觉得有点欠妥。
发表于 2012-7-5 13:08:12 | 显示全部楼层
个人同意9楼的观点,既然相对不可调节还不如在总管上装一个来的省事。既然装2个,就该两个都可以分别调节。
发表于 2012-7-5 17:41:48 | 显示全部楼层
装两个阀门,是不是可以当其中一个风道不要风的时候,卸掉连杆,手动关闭风门呢?会不会有这个考虑才不在总管上设阀门。