发表于 2012-7-5 09:12:07 | 显示全部楼层
若不屏蔽就容易受到电磁干扰引起4-20ma信号波动严重的话可能损坏安全栓和通道
发表于 2012-7-5 12:27:32 | 显示全部楼层
DCS侧的屏蔽接地还等着现场来的屏蔽线接上抗干扰呢,没有屏蔽线你就得等着停车重新干吧。天阴下雨,雷电,高频设备等等会折腾到你崩溃。。。
发表于 2012-7-5 15:42:57 | 显示全部楼层
一定要有屏蔽线,如果没有,特别在夏季容易遭雷击导致DCS系统卡件烧坏。我们厂99年的老系统就因送DCS的4~20mA信号线无屏蔽线,卡件遭雷击,系统损失惨重。
发表于 2012-7-5 18:58:22 | 显示全部楼层
我看不见得一定要屏蔽线!看你什么环境,很多时候都是多芯电缆,没有屏蔽的。再就是仪表电缆和动力电缆是隔离的,和220VAC也是隔离的!