除氧器液位的波动有工艺原因,也可能是仪表原因.工艺原因主要是因为锅炉负荷不稳定,造成给水流量的波动,结果自然造成除氧器的液位也波动.仪表原因本人排除变送器及其显示单元无故障的情况下,大致可能有两种原因:一是变送器的灵敏度过高,或DCS系统的波动常数太小,这种原因可以通过增加变送器或DCS卡件的滤波常数来改变,让水位的变化有一个缓冲;二是变送器的安装上多少有问题,不知道楼主的除氧器容量到底多大,孤且抛开不谈,如果取压管路太靠近蒸汽加热管或者太靠近给水母管都可能引起波动,此外如果没有加装冷凝管也可能也现此类情况. |