发表于 2012-7-5 16:33:08 | 显示全部楼层
貌似单座阀可以,说明书里面有吧?
发表于 2012-7-5 19:09:28 | 显示全部楼层
FO改FC的:一般FO的阀门气源进气口在膜室的上方,膜室里的弹簧装在下方,但是膜室的下方也预留了一个气源进气口,你先把膜室打开,把弹簧换到上方(可能按装的时候比较麻烦)然后把气源进气改成下进气,这边改好了后,还可能要更换阀芯的连杆,以前的阀门FC跟FO的连杆是有长短的,不知道你的阀门怎么样。最后就是改阀门定位器,里面有个可以手扳的动的那个东西(名字我不知道)从上边拆下来,掉个个装到下面(也有预留固定位置的)这样就OK了,还请高手指点(我的方法仅限于单座阀,球阀楼上说了,呵呵)

[ 本帖最后由 wangcp514 于 2008-9-9 22:52 编辑 ]