发表于 2012-7-5 08:33:47 | 显示全部楼层
很容易查问题,换块WSS,不就什么都知道了
发表于 2012-7-5 11:10:07 | 显示全部楼层
原帖由 mengyousheng 于 2008-9-27 17:33 发表
一是插入深度有影响,二是热偶的补偿问题.
发表于 2012-7-5 13:46:27 | 显示全部楼层
通常情况下,温度仪表的插入深度是这样的:插入管道一半或对于大口径的通常是插入300mm以上。
对于楼主的问题,我看是这样的:换个WSS试试或者信号发生器给个信号试
发表于 2012-7-5 16:22:48 | 显示全部楼层
是不是双金属温度计或者热电偶有问题啊?
发表于 2012-7-5 18:59:08 | 显示全部楼层
插入深度,补偿,实在不行,把热电偶标定一下