发表于 2012-7-5 18:48:52 | 显示全部楼层
使用现场接线箱后,汇总至总控室的信号电缆可以用多股线,这样在布线及劳动强度上减少许多。
发表于 2012-7-5 19:27:57 | 显示全部楼层
同意11,12楼意见
发表于 2012-7-5 20:07:02 | 显示全部楼层
现场仪表接线箱的设置主要还是要根据现场实际情况而定,设置与不设置各有优缺点。相对集中的现场信号可以设置一个。像现在的撬装设备,一般都设置现场接线箱。如果某个设备只有一个信号你在现场设置一个接线箱就显得浪费了。再者就是接线箱是用来专门接线用的,最好不要放置任何控制设备,否则它就是成了一个保护箱了。
发表于 2012-7-5 20:46:07 | 显示全部楼层
如果一个设备上切断阀很多的话,就近设置一个电磁阀柜很有必要的,电磁阀柜出来,气源管线直接去切断阀,配信号线会方便很多,空气减压装置可以合用一套,多芯电缆回控制室也很方便,占用的桥架空间少,施工方便,如果点很多的话,用单股线直拉的话,桥架会占用很大的空间,施工的工作量也很大。这种情况一般精细化工上比较多。一个很小的设备进料管线上几十个切断阀,集中起来安装是更好的设计方案。