从现场检测仪表,到中心控制室DCS画面显示,信号都穿越了哪些设备?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 11:20:41 | 显示全部楼层
以热电偶测量温度为例,热电偶测量温度,把温度转换成mV信号,通过补偿导线把信号传给和热电偶一体安装的温度变送器,温度变送器根据其内部组态的数据(比如量程,线性化什么的,还得加上内部热电阻测量的温度进行冷端补偿)转换为4-20mA信号(在此仅以模拟信号为例,总线信号有所不同),再经过2芯电缆信号传送到现场接线箱(junction box),从现场接线箱通过多芯电缆信号传送到现场机柜室内部的端子上,再通过电线传到安全栅,再经过安全栅到DCS的接线端子板,通过连接接线端子板和DCS I/O卡的电缆传到I/O 卡内部,经过250欧电阻转换成1-5V,再经过卡件上的D/A模数转换器,转换为0-32000(或其它值)之间的数字,DCS主控卡上的CPU在下一个控制周期会把这个数字读取到DCS主控卡上的2字节内存中,在扫描输入完成后,会按照DCS组态中的量程转换为工程单位的值(就是实际温度),存储到另外一个4字节的内存地址,等到DCS控制站和操作站通讯时控制站会把这个值发到操作站,操作站会根据组态内容,把这个值显示为实际数字或者bar图,你在DCS画面上就看到了现场测量的温度。 写了这么多,希望大家可以给我加分。
发表于 2012-7-5 13:17:56 | 显示全部楼层
元件和信号型式如下:
1 变送器 4~20mA输出
2 防爆接线箱,只有接线端子,不进行信号转换,所以还是4~20mA信号
3 机柜间:接线端子柜,将不同信号重新编组,然后连接到对应的安全栅上(如果是本安设计的话)此时的信号还是模拟信号4~20mA
4 DCS I/O卡件,将模拟信号转换成数字信号,即A/D转换
5 CPU读取数字信息
6 通过网络将数字信息显示到操作站上
以上基本就是一个完整的信号转换和传输的过程
发表于 2012-7-5 15:15:11 | 显示全部楼层
多谢LS的几位,学习了
发表于 2012-7-5 17:12:26 | 显示全部楼层
请问楼上几位,如果热电偶测量温度传送到中心控制室DCS画面显示温度老是波动(瞬间波动范围大),这一般是什么原因引起?怎么解决?
谢谢!
发表于 2012-7-5 19:09:41 | 显示全部楼层
应该检查一次元件,可能是接触不良,或者是接线端被氧化造成的