为什么仪表要用4~20mA电流信号?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 07:55:18 | 显示全部楼层
电动三型及其以后的仪表为两线制,即信号和电源共用一对线,这样当电流信号为零时,仪表也应工作,需要电源提供一定的电流,所以当信号为零时,回路电流不能为零,所以选用4-20mA。
发表于 2012-7-5 10:31:38 | 显示全部楼层
4~20mA与0~5V之间刚好用250欧姆电阻可以转换!
发表于 2012-7-5 13:07:59 | 显示全部楼层
7楼与10楼各回答出一半,其它的都不是很适当.
发表于 2012-7-5 15:44:19 | 显示全部楼层
4~20mA与1~5V之间刚好用250欧姆电阻可以转换!该信号属于DDZ-Ⅲ型仪表产生
0~10mA与0~5V之间刚好用500欧姆电阻可以转换!该信号属于DDZ-Ⅱ型仪表产生
发表于 2012-7-5 18:20:39 | 显示全部楼层
4~20mA而不是0~20mA应该是综合诸多因素得到的进步:
1、故障判断,避免了电气0点(4mA)与仪表指示机械0点的重合,而且断线电流为0,很容易区别于正常的至少4mA(也可能略低于);
2、信号转换,方便在控制室侧进行信号转换,用250欧姆电阻很容易得到1~5VDC;有利于常规仪表在控制室侧交换信号。(这一点在现今计算机控制流行的情况下,优越性有所降低。)
3、二线制供电,二线制供电的仪表需要最低工作电压,若是0mA,就没有二线制仪表了;
4、电气0点为4mA,避开半导体器件的非线性工作区域,改善仪表的失真特性。

[ 本帖最后由 dowan 于 2008-9-21 11:52 编辑 ]