使用道具 举报
原帖由 小华兄 于 2007-10-29 07:39 发表 温度变送器是必须的,接至DCS上显示.同时还要在现场显示。 温度是关键的,是为了及时了解双氧水的分解情况 ,是从安全角度考虑的。必须是双重的。 液位是从计量和安全(防止溢出)考虑的。呼吸阀是对的。最好还要考 ...
原帖由 小华兄 于 2007-10-30 07:52 发表 温度是和双氧水净化塔出来的温度比较的,即产品本身就带有的温度。 应急冷却管一般是指萃取塔用的纯水,在纯水泵的出口接一管到贮罐中,阀门设在泵的出口位置上,万一分解时就可以把大量的冷却水泵到罐内。有的地方 ...