24VDC供电的仪表,如果电缆很长,是否会应改为220VAC供电啊?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 12:30:35 | 显示全部楼层
觉得问题不大。。。
发表于 2012-7-5 14:27:50 | 显示全部楼层
先看您的仪表对24VDC电源的要求是多少范围,有的要求是17VDC--28VDC范围内都可以工作。
换220VAC没有必要。
发表于 2012-7-5 16:25:05 | 显示全部楼层
原帖由 自由尘 于 2008-11-18 08:14 发表
LZ第二问题可参考:
本安型仪表有ia、ib两种。
ia等级—在正常工作状态下,以及电路中存在一个故障或两个故障时,均不能点燃爆炸性气体混合物。在ia型电路中, 工作电流被限制在100mA以下。
ib等级—在正常工作状 ...
发表于 2012-7-5 18:22:20 | 显示全部楼层
把供电电源24VDC 升到28VDC就可以了!