发表于 2012-7-5 07:01:25 | 显示全部楼层
流量计的直管段的长度也要根据所选的流量计来定的,比如一体化标准孔板的直管段最小要是前10后5,金属管浮子流量计的直管段是前5后3
发表于 2012-7-5 09:37:45 | 显示全部楼层
原帖由 红叶 于 2007-10-25 11:30 发表
谢谢楼上的朋友们意见,刚才在规范上看到
在同一管段上必须在截流阀和控制流量都必须在流量计的下游
发表于 2012-7-5 12:14:05 | 显示全部楼层
原帖由 红叶 于 2007-10-25 11:30 发表
谢谢楼上的朋友们意见,刚才在规范上看到
在同一管段上必须在截流阀和控制流量都必须在流量计的下游
发表于 2012-7-5 14:50:25 | 显示全部楼层
关键是要流量计管道内能够充满介质为前提,所以对液体介质来说,调节阀安装于流量计后较恰当些。
发表于 2012-7-5 17:26:46 | 显示全部楼层
基本上是要将流量计装在调节阀的后面!