关于热电阻使用的电缆~

[复制链接]
发表于 2012-7-5 10:05:36 | 显示全部楼层
可以使用kvvp3*1.5代替
发表于 2012-7-5 12:02:51 | 显示全部楼层
DJYVP铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽电子计算机(包括DCS系统)电缆.
在控制一端接地时,注意工作接地与保护接地要区别开.
发表于 2012-7-5 14:00:06 | 显示全部楼层
KVVP主要用于电气工程。
发表于 2012-7-5 15:57:21 | 显示全部楼层
可以替用的啊。
发表于 2012-7-5 17:54:36 | 显示全部楼层
没问题,放心用吧,只要是带屏蔽网就行,注意在DCS机柜内单端接地