工控之家

 找回密码
加入工控之家

三个问题:仪表校正范围,SP,低压压力表选型

[复制链接]
发表于 2012-7-5 15:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
三个问题,第一个:
有这么一段话: Accuracy shall be ± 0.075% calibrated span over the 10:1 turndown while range ability shall be 100:1. 这句话的意思是不是精度是0.075,校正范围是10:1,量程是100:1,但校正范围我搜索没找到作何解释,有知晓的朋友麻烦解答一下。
第二个:
一份图纸中PCV阀旁边标了个SP:1.2kpa(附图所示),另有标注Supply Pressure=1.2kpa,请问这个SP是否就是Supply pressure?但这个控制阀从图纸上看是自力式调节阀,这个Supply Pressure又从何而来呢?
第三个:
工作压力在300kpa左右,最低几十kpa,这样低压力的压力表该如何选择?选择真空压力表(绝压压力表)么?膜盒的还是膜片的?附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-5 15:48:42 | 显示全部楼层
Accuracy shall be ± 0.075% calibrated span over the 10:1 turndown while range ability shall be 100:1. 变送器的量程比应为100:1,在10:1的量程比下校验精度应为 ± 0.075% 。
PCV阀旁边的SP:1.2kpa应是设定点。
图中译文:气密设备的设计压力为2.0bar(g);入口压力为14.714kPa;气源压力为1.2KPa;释放压力为2KPa;设计温度-6--85度;容量:3705m3/h。

[ 本帖最后由 jujiangliu 于 2009-4-8 13:20 编辑 ]
发表于 2012-7-5 16:27:47 | 显示全部楼层
上楼分析得很有道理,还想听听其它专家意见
发表于 2012-7-5 17:06:52 | 显示全部楼层
对,第二个问题的SP是设定点,即在多大的压力下你的PCV会动作,不是Supply pressure的缩写,同样的你的PCV0510上的SP是2kpa,这个值与Release pressure值也相同,即压力达到2kpa,PCV会动作释放压力。
发表于 2012-7-5 17:45:57 | 显示全部楼层
SP:设定值   
用膜盒压力表
发表于 2012-7-5 18:25:02 | 显示全部楼层
SP:set point 设定值   
工作压力在300KP左右,用不锈钢压力表0~0.6MPa的就可以了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-10-7 05:20 , Processed in 0.418069 second(s), 37 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表