发表于 2012-7-5 14:49:03 | 显示全部楼层
压力之间没有影响.如果有温度就不一样了,有间距要求.两个压变也可能进两个控制柜,两个系统.
发表于 2012-7-5 15:28:08 | 显示全部楼层
可以调换位置,但要保持间距,便于取压阀门等的操作。两个压变,一个进DCS,用于报警显示,一个进ESD,用于紧急停车。
发表于 2012-7-5 16:07:13 | 显示全部楼层
压力的话没关系,不会造成压损。
如果有温度参与安装的话,压力表要安装在温度计前面。
发表于 2012-7-5 16:46:18 | 显示全部楼层
为什么压力仪表在温度仪表前面呢? 13# nap6
发表于 2012-7-5 17:25:23 | 显示全部楼层
现在指示的压力表是不是前面不能有阻力元件?