22KW风机,用6平方30米长的线,我感觉有点小,大家觉得呢?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 22:40:23 | 显示全部楼层

RE:22KW风机,用6平方30米长的线,我感觉有点小,大家觉得呢?

[size="5"][color="red"]10--16方的铜线都可以啊,你选的6方太危险,10方强调了成本,但也可以,16方就考虑了安全又顾及了成本,所以16方铜线最合适。
发表于 2012-6-22 23:19:28 | 显示全部楼层

RE:22KW风机,用6平方30米长的线,我感觉有点小,大家觉得呢?

<div class="quote">
10--16方的铜线都可以啊,你选的6方太危险,10方强调了成本,但也可以,16方就考虑了安全又顾及了成本,所以 ...
[size="2"][color="#999999"]温柔的郎 发表于 2011-7-31 09:01 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 23:58:33 | 显示全部楼层

RE:22KW风机,用6平方30米长的线,我感觉有点小,大家觉得呢?

是220v还是380v的风机
发表于 2012-6-23 00:37:38 | 显示全部楼层

RE:22KW风机,用6平方30米长的线,我感觉有点小,大家觉得呢?

学习了 学习了 谢谢
发表于 2012-6-23 01:16:43 | 显示全部楼层

RE:22KW风机,用6平方30米长的线,我感觉有点小,大家觉得呢?

回复 13# xiaoshunzi


  380的